[话题讨论] 仪表空压机:液晶显示器及现场压力表不符

[复制链接]
发表于 2012-12-9 20:12:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 youxinxinyou 于 2012-12-10 16:23 编辑
各位前辈:我们的仪表空压机机体液晶显示器上显示0.65Mpa,现场压力表0.82Mpa,仪表空压机最高设定压力0.8Mpa,从现场观察仪表压缩机一直处于加载状态(冬天出现的现象)。请各位前辈多多指教!
回复

使用道具 举报

发表于 2012-12-9 22:10:32 | 显示全部楼层
一般情况下是以液晶显示器上的为准,现场的表可能会受到震动等出现一定的误差。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-9 22:22:22 | 显示全部楼层
现场表下都有阀门,关掉换个新表看看
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-10 09:11:21 | 显示全部楼层
仪表压缩机一直处于加载状态,不安全.现场表会定期检测,一般以现场表为准.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-10 15:36:35 | 显示全部楼层
1、加载只是一个名称,表明在工作,没有关系;
2、液晶显示器一般都配了压力变送器,现场压力表一般为弹簧管压力表;二者压力偏差比较大,应从下面查找、确认:
    1)取压位置是否处于相近的位置?
    2)取样管路是否有漏、堵?
    3)两套仪表是否进行了校准?
    如果过去这两块表是一致的,本人对于压力变送器管路有漏、堵;
回复 支持 反对

使用道具 举报