32%氢氧化钠冷却用板式换热器出口温度高?

[复制链接]
发表于 2010-12-31 20:01:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 21:12 编辑
我们公司的32%氢氧化钠冷却换热器开始用的时候,循环水只开四分之一就可以把温度控制在40度以下,可在近期停车以后再开车,把冷却水全打开,碱液的出口温度也在58度左右,是怎么回事情呢?望有知道的朋友给解释一下,谢谢




, , -

回复

使用道具 举报

发表于 2010-12-31 20:13:56 | 显示全部楼层
板式换热器的热交换效率很高,但对污垢比较敏感,是否是板换结垢了,建议将板换折开检查并予以清洗除垢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-12-31 20:18:07 | 显示全部楼层
回复 2# chinazwr
  上面楼主说的对,板式换热器换热面积大,但是板与板之间空隙较少,肯定是垢堵塞了板之间的空隙,造成水循环量下降了,冷却效果就不好了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-1-1 00:42:19 | 显示全部楼层
一定是结垢了,不应该减少循环水量来控制碱温度。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-1-1 08:57:47 | 显示全部楼层
肯定是结垢了,拆下来看一下,另外检查一下循环水水质
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-1-1 11:53:11 | 显示全部楼层
回复 2# chinazwr
    可以看一下管道进出口压力,如果差压大了,可以清洗一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-1-1 17:33:01 | 显示全部楼层
检查一下水管路是否堵了
然后检查一下换热器是否结垢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-1-1 18:53:24 | 显示全部楼层
不知道你门循环水系统有没有有变化啊,还有水温啊什么的,你门的调节阀门也查一下啊,都正常的话,就是结垢了啊,水质要把把关了啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-1-1 19:57:23 | 显示全部楼层
应该是堵了吧,要不就是管束有烂的地方
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-1-1 20:47:34 | 显示全部楼层
板换结垢后市可以分解检修的
回复 支持 反对

使用道具 举报