一次盐水卤水罐液位的控制

[复制链接]
发表于 2011-1-5 20:13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 21:07 编辑
一次盐水有一3500立方的卤水罐,卤水由码头送过来,管道是DN200的,管道上有自调阀和流量计,卤水罐有液位变送器,请问对于这个卤水罐液位控制是根据流量(流量计)还是根据液位(液位变送器)控制呢,各有什么优缺点啊,谢谢




, , -

回复

使用道具 举报

发表于 2011-1-5 21:04:21 | 显示全部楼层
流量计只是显示流量,调节阀可以根据液位调节流量,变送器只是改变给料泵的频率
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-1-6 14:34:15 | 显示全部楼层
流量计只能作为一个计量的东西。。要调节最好和液位一起调节
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-1-6 19:10:13 | 显示全部楼层
用流量作为调节信号最好,根据液位增减流量。最好流量作为这个泵的变频信号。。3500方啊。。。。