北化机的氯气调节阀PV-216的技术问题

[复制链接]
发表于 2011-1-10 13:18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 21:01 编辑
目前离子膜装置项目的调试期间发现,PV-216的调节阀的阀门,开度能关到0,但是不能全部打开,当打开到70%后,阀门再打开,阀门就不再动作了;同时在调节过程中,阀门的汽缸响声比较大。把阀门拆下来后,管道内没有异物。是北化机原配阀门,请同仁们仁者见仁智者见智。急!急!急!




, , -

回复

使用道具 举报

发表于 2011-1-10 18:52:26 | 显示全部楼层
216阀门的汽缸响声比较大是正常现象,至于开度只能到70%叫专业的仪表人员检修下就可以。调节阀这种现象我经常碰到
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-1-10 20:08:12 | 显示全部楼层
1、阀门定位器调整可以解决;
2、重要阀门,必须确保线性,否则调节时压力波动会比较大;
3、1.15开车还是有很大压力的,呵呵
回复 支持 反对