大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

关于过热度的问题?

[复制链接]
发表于 2011-1-11 09:37:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 20:57 编辑
在冷冻系统中常说到过热,过冷,弱弱的问一下过热度是什么概念?怎么计算?与吸气温度和蒸发温度有关联不?




, , -

回复

使用道具 举报

发表于 2011-1-11 10:40:43 | 显示全部楼层
回复 1# 5566088
    在热力学中,过冷和过热都是针对饱和而言的。其中过冷用于液体,过热用于气体。热力学研究的是气体在液气转换过程中的能量问题。对于任何气体液体而言,其饱和压力和饱和温度都是一一对应的,一个饱和压力条件下支对应一个饱和温度。
饱和状态也就是气液两相共存转换状态,当液体或气体的压力不变,其温度低于饱和温度,理想状态下气体完全转化为液体,称为过冷,过冷的程度用凯氏温度来表示,如5k,10k之类的。当温度高于饱和温度,理想状态下,液体全部转化为气体,过热的程度也同样是用温度来表示的。
制冷过程是热力学应用的一个典型案例。一个基本的制冷循环分为压缩、冷凝、节流、蒸发、再压缩四个过程,其中压缩过程是对气体做功,冷凝过程是把高温高压过饱和气态制冷剂冷却凝结成过冷液体,但是这个过冷量并不大,比如压缩机排气温度150摄氏度,排气压力13Bar,冷凝之后,压力没有变,温度降低到常温或冷却水温度,如30~35摄氏度,你可以查一下对应于此压力的饱和温度应该是多少,然后就知道这里过冷多少了。在制冷循环过程中还有一个重要的过冷,就是在节流之前,液体制冷剂在经济器中(氟利昂系统)被一部分制冷剂所冷却的过程,这个时候制冷剂的温度远远低于该压力下的饱和温度,而接近于蒸发压力条件下的饱和温度,这个过冷对制冷能力有着重要的作用。节流过程就是一个降压过程,把高温高压的过冷液体减压到低温低压的饱和液体,节流过程会产生一些气体,这些气体进入蒸发器是无法吸收外部热量的,所以称之为无效气体,无效气体产生的原因是液体降温所释放的热量导致部分液体吸收热量而气化。所以,节流前后的液体温差越小,那无效气体就越少。也就是说进入蒸发器的有效液体就多了,提高了单位循环量的制冷量。蒸发过程就是一个饱和过程了,是饱和液体制冷剂吸收外部热量而气化成饱和气体的过程,从蒸发器出来的气体,由于温度很低,外边保温又较好,很容易再次发生相变,也就很容易把液体带入压缩机,所以在这里引入了过热的要求,就是通过管道吸热和蒸发器顶部吸收热量达到过热的目的,这里过热量一般都取10~15度,目的就是保护压缩机。过热量不宜取得过大,过热量过大会让排气温度过高,降低压缩效率。
不知道楼主是否能看得明白,有点乱,可以继续探讨。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-1-14 09:36:42 | 显示全部楼层
那么是不是过热度=吸气温度-吸气压力对应的饱和温度
               过冷度=排气压力对应下的饱和温度-冷凝器出口温度?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-1-14 10:05:31 | 显示全部楼层
回复 3# 5566088
    过热可以这么理解,但是过冷一般是指的常温高压液体经过经济器所降低的温度。比如说日常条件下制冷剂贮液器温度为35度,经过经济器后,温度降低到-10度,那过冷度就是45k了。-10就与你需要的-25的蒸发温度就很接近了。
回复 支持 反对

使用道具 举报