机封水如何实现DCS控制

[复制链接]
发表于 2008-7-16 13:57:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 20:56 编辑
我厂泵机封水全靠巡检,万一巡检不到,机封水管路哪出问题,造成机封水断流,则很容易烧毁机封,有没有实现机封水自动控制的方法,请大家多出主意.




, , -

回复

使用道具 举报

发表于 2008-7-16 14:39:39 | 显示全部楼层
可以,我公司已经实现DCS自动控制;
1、增加压力传感器与液位计;2、增加三个程控阀(补水、排空、加压)3、编写程序,设定压力、液位报警值,实现自动报警,自动补水加压。
如果仅仅只用于监控,可以不用程控阀,就更容易实现。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-7-16 16:47:35 | 显示全部楼层
原帖由 wangxineng 于 2008-7-16 14:39 发表
                                
登录/注册后可看大图
可以,我公司已经实现DCS自动控制;
1、增加压力传感器与液位计;2、增加三个程控阀(补水、排空、加压)3、编写程序,设定压力、液位报警值,实现自动报警,自动补水加压。
如果仅仅只用于监控,可以不用程控阀, ...

真是有钱啊!控制比较容易实现,但仪表用量太大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-7-16 17:24:52 | 显示全部楼层
由于所用的自动[wiki]阀门[/wiki]口径都 很小,总的投资不是很高。如果要实现自动控制,这些阀门也是必须的,如果只实现监控,只需要压力变送器和液位计就可以了,投资就更省。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-7-16 17:38:45 | 显示全部楼层
现在的泵用机封冲洗水的越来越少了,个人感觉加自动控制没必要,从经济上分析有点不划算。就是自动程度再高巡检工总归是要巡检的。
加强操作工的责任心就足够了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-7-16 17:45:52 | 显示全部楼层
不是一般的有钱,把这些钱拿出一半雇佣巡检工效果会是怎么样呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-7-16 19:10:36 | 显示全部楼层
当然啦,不是所有的泵的机封都自动控制,我公司也就对重要的单体泵才这样处理啦。我也同意楼上的观点,加强巡检是非常必要的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-7-16 22:34:46 | 显示全部楼层
你们有那么多的钱去投资自控,还不如直接换成不用机封水的无泄漏的泵来的实际!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-1-14 13:32:37 | 显示全部楼层
既然干企业,就一定 要考虑 成本和 收益,要根据 实际情况来 选择合适的方案。
如果 投入太高,一味追求 现代化、自动化,那么 是得不偿失的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-1-14 16:09:18 | 显示全部楼层
你们公司真是有钱啊!机封水也搞自动控制,俺从未听过也没见过这样搞的。