为保证电解生产的正常运行,一般都对电解槽电压,流量等一些参数进行连锁设定,设定连锁的高限和高高限,那么,槽电压的连锁设定一般都是按照什么原则进行设定的,请大家展开讨论?




, , -

回复

使用道具 举报

发表于 2011-1-14 10:28:18 | 显示全部楼层
根据电解槽的负荷来
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-1-14 14:43:09 | 显示全部楼层
电压一般不做连锁 只做参考吧  电流做连锁更合理
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-1-24 15:45:14 | 显示全部楼层
我们公司电压也不做联锁,影响槽电压的因素太多了,电流做联锁更合理。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-1-25 09:36:03 | 显示全部楼层
根据电流来的,伍迪电槽有专门的计算公式的,如有需要请回话。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-1-25 12:58:46 | 显示全部楼层
3楼,我们是电压做的连锁,你们电流的连锁是多少,如果电流没变,电压大范围波动了,怎么办
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-1-26 23:03:46 | 显示全部楼层
我们做的是电压电流均连锁。电压联锁设定值基本为:3.4 *串联电解槽个数单位V