冷冻机电机耗电如何计算

[复制链接]
发表于 2011-1-4 10:21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 20:33 编辑
由于要对液氯产品进行独立核算电量消耗,而现场没有电度表,只能根据电机功率进行估算,电机为450KW的冷冻机,能量显示为75%,那么其电力消耗该如何估算,用450×75%=315KW,即每小时消耗315KWh的电量,对吗?




, , -

回复

使用道具 举报

发表于 2011-1-4 11:04:33 | 显示全部楼层
回复 1# 一诺张
    嘿嘿,这东西问问电工就行了。
电机有功功率公式:P=3-2UIcos∮
电压有了,就是380,电流可以从电流表上看出来,至于功率因数,这东西现场肯定没有检测的,一般都是工厂总盘上有因数表。可以参照总盘上的因数带进去就行了。
当然最好装上有功电度表,得出的数字最有效。
根据上面的公式,得到的结果就应该是1.732*380*电流*85%(暂且估算个数)
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-2-20 13:54:11 | 显示全部楼层
450KW的电机的话,估计要用10KV的电压了吧!应该功率因数取0.9,效率取0.85,这样可以用450*0.9*0.85*0.75=258,不知这样算是不是对?
回复 支持 反对