大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

LICZA-260的开度

[复制链接]
发表于 2011-2-25 09:31:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 20:23 编辑
LICZA-260的开度控制在多少为好,我听说控制在20%以内




, , -

回复

使用道具 举报

发表于 2011-2-25 10:27:19 | 显示全部楼层
阀门的开度大小,是根据设计的参数计算得出的。想改变开度,只有改变工艺参数才能实现。比如改变阀前后压差。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-2-25 11:03:01 | 显示全部楼层
我们盐水循环槽,液位调节阀开度在正常生产期间,20到30%之间,若应急,液位调节阀就有余地,防止罐也为波动或满。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-2-25 11:48:17 | 显示全部楼层
我公司32万吨规模,阀门开度在20-25%之间。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-2-25 13:38:36 | 显示全部楼层
仪表专业人员认为40%左右的开度比较容易控制,在实际操作过程中我个人也认为这个开度比较适合。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-3 00:18:36 | 显示全部楼层
这个就只有你自己摸索了,觉得那个开度打自控的时候,液位比较平稳就可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |