离子膜一旦出现紧急停车,阴极充氮系统是怎么自动充氮的  请指教  充氮的控制阀 以及水封情况等




, , -

回复

使用道具 举报

发表于 2011-3-3 08:50:32 | 显示全部楼层
是在电解槽氢气出口总管上有一套自动充氮装置,主要阀门是一个自控调节阀, 这个阀门和整流器联锁,一旦整流器全部停止,阀门将自动打开,以50标方的流量向氢气总管进行充氮,DCS操作员可以根据氯氢压差的情况适当调整加氮量。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-3 20:10:33 | 显示全部楼层


调控阀跟整流器信号连锁,整流器信号停的时候自动打开