氯氢工段的氯气压缩1234冷却器用的循环水 为什么会有个回水池?作用是什么?

[复制链接]
发表于 2011-1-8 11:37:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计的初衷是为了保护氯压机,我认为没有多少用,还浪费。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-1-8 12:14:29 | 显示全部楼层
楼上说的不对:
透平压缩机中间冷却器是列管式换热器,在国内使用初期,换热管未加任何防腐涂层,换热管寿命很短且穿漏后危害机组。所以为了能在换热器穿管后及时发现且保护氯气压缩机,就设计了气体侧压力大于循环水的压力(出现泄漏,防止大量水进入氯气系统,循环水不带压),在循环水回水上安装有在线PH仪表,ph出现降低,说明管道泄了。原理同整流器冷却的:循环水冷却纯水,纯水冷却油,压力从小到大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-1-8 12:48:20 | 显示全部楼层
仔细计算一下增加一台循环水泵一年费用多少,几台换热器多少钱,非等到换热器漏了才更换吗?所以说没有必要。再说如果PH计显示酸性你能立即停车吗?你能肯定PH一定准确吗?等你确认了也晚了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-1-8 13:56:25 | 显示全部楼层
呵呵。。。楼上是领导就搞成带压回水嘛
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-2-19 23:19:14 | 显示全部楼层
仔细计算一下增加一台循环水泵一年费用多少,几台换热器多少钱,非等到换热器漏了才更换吗?所以说没有必要 ...
renzongkai 发表于 2011-1-8 12:48

                                
登录/注册后可看大图

    换热器泄漏后搞坏了透平机再看看多少钱,就知道合算不合算了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-1-8 12:48:00 | 显示全部楼层
论坛好多糊涂人啊
这个水池是必须要的  不能带压回水
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-2-20 14:50:01 | 显示全部楼层
我们也有这个水池,使用泵进行循环水回流,不能采用管道直接回流的方式,一旦出现回流出现问题,会导致透平机停止  造成浪费
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-2-20 22:37:01 | 显示全部楼层
回复 8# gaoyingxuan26
这样设计是对透平机系统进行保护,特别是中冷器和后冷器,必须无压回水装置,气相压力必须大于液相压力,以便中冷和后冷泄露是易于发现。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-2-21 08:50:06 | 显示全部楼层
系统保护,必须用无压回水。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-2-21 10:37:49 | 显示全部楼层
透平压缩机中间冷却器是列管式换热器,换热管未加任何防腐涂层,换热管寿命很短且穿漏后危害机组。所以为了能在换热器穿管后及时发现且保护氯气压缩机,就设计了气体侧压力大于循环水的压力(出现泄漏,防止大量水进入氯气系统,循环水不带压),在循环水回水上安装有在线PH仪表,并随时监测,如果pH值出现降低,说明管道泄了。
回复 支持 反对

使用道具 举报