关于氯碱氢气系统联锁

[复制链接]
发表于 2011-3-11 08:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要是一期调停对你的压力冲击太大了,
回复

使用道具 举报

发表于 2011-3-11 09:28:50 | 显示全部楼层
单套跳停,后续装置调节不及时,很容易引起氢气压力低限连锁
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-12 12:39:09 | 显示全部楼层
应该你你后续的装置调节不及时,跳停后造成的压力下降
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-11 08:37:34 | 显示全部楼层

本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 20:13 编辑
近期,我厂4套装置运行,其中一套装置跳停不会联锁氢压机跳停,但是前几天出现单套装置跳停联锁氢压机跳停,联锁条件只有氢压机入口压力,而任何一期跳停都有氢气切断阀,而跳停原因是因为氢气出现短暂的氢气压力低即氢压机入口压力低,这是为什么呢?




, , -