雨季来临之前要对避雷装置进行普查,发现问题解决问题下面是我们的检查表
避雷针对地电阻测量表






单位
 
电阻值(Ω)
单位
 
电阻值(Ω)
变电所

6.1
废水

1.4
西
5.1
西
0.5
开关接地
0.6
冷冻站东
1.8
电解

4
二氯

2
西
0.7
西

东整流东

氯化苄

3
干燥

7.8
西
0.3
西
3.6
三氯化磷

7.5
蒸发

4
西
1.4
西
1.4
球罐北

盐水

70
办公楼

2.3
西
3.5
西
1
锅炉烟囱

0.5
车库


4.5
南山宿舍
1
1.5
锅炉

1.7
2
2
西
0.7
3
2.7
昊原东
7
4
1
昊原还原

1.7
5
4.5
西
1.8
6
3.5
氢气缓冲罐
1.6
7
3.5
利原

1.3
8
10.9
西
1.7
9

液氯

2.4
10
5.3
西
3.5
 
 
 