电解厂房需强制通风吗?

[复制链接]
发表于 2011-3-19 19:37:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 20:02 编辑
今天安全检查,提出电解厂房需采取强制通风措施。不知规定出自何处?难道通风天窗不行吗?




, , -

回复

使用道具 举报

发表于 2011-3-19 19:46:28 | 显示全部楼层
没有这个必要。我认为。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-19 19:48:26 | 显示全部楼层
我们公司有通风装置,但不知道为什么
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-20 08:39:35 | 显示全部楼层
难道你们厂房氯气味很重?我这里是用的百叶窗,可惜质量不怎么好,经不起风吹日晒雨淋。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-20 09:39:01 | 显示全部楼层
我们装的是通往事故氯的一个DN200的抽气管,平时关闭,泄漏时打开
作用是事故状态下使用的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-20 09:40:21 | 显示全部楼层
楼主的强制通风有可能是防止氢气富集,和氯气关系不大
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-20 09:49:24 | 显示全部楼层
电解车间的厂房应该配置强制通风,当操作有问题或运行不正常时,氢气与氯气的泄漏,会造成安全及人身伤害问题,另由于氯气很重,不能迅速漂散,所以厂房内应配置强制通风设施。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-20 10:01:17 | 显示全部楼层
能实现强制通风最好,既安全又利于职工健康,应该支持
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-20 11:20:43 | 显示全部楼层
我认为这个没必要   在没有氢气  氯气泄露情况下   通风窗就够了
   再说不大面积长时通风   特别是冬天   可节约很多蒸气呢。 从节约上要保温,从安全上讲通风也有理。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-20 13:16:02 | 显示全部楼层
我们这是在电解厂房最高处加的排气扇··有点微风吹动就可以置换排气