北化机工艺ZV-231和ZV-241的异常交流

[复制链接]
发表于 2011-4-5 19:56:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
真的假的?231和241是乒乓阀,不会同时打开或者同时关闭,如果231关闭了而241没有打开,就首先要检查逻辑关系有没有出错,这个要找仪表来解决。如果是因为其他原因导致阀门无法打开,那就直接解决该问题就行了。
回复

使用道具 举报

发表于 2011-4-6 10:11:41 | 显示全部楼层
得保证电解液不断流啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-5 15:59:03 | 显示全部楼层

本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-7 00:22 编辑
各位达人:
     如果此时单槽连锁跳停,此时ZV-231和ZV-241进行切换的过程中发现,ZV-241打不开,此时如何进行应急处理?大家给给力!!

#


+ + 。