[话题讨论] 在气化停车后,空分减量的具体方法

[复制链接]
发表于 2012-12-10 20:21:42 | 显示全部楼层
楼上的这样会不会有点慢?或者对氧泵冲击太大?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-12-11 08:13:54 | 显示全部楼层
没见过师傅有其他的调节动作
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-13 23:30:27 | 显示全部楼层
我们是氧气输送少了,放空就会自动开大的。看气化停车时间长短了,停车时间长才会调整负荷。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-12-14 14:50:57 | 显示全部楼层
只是每次看见师傅在交班记录本上写着,,气化减量5立方,加量10立方的。。。没看见有具体操作,只是监控高压换热器的温度(里边通空气,气化产品氧,污氮等),,,,有些疑惑
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-19 08:49:58 | 显示全部楼层
气化减量5立方,加量10立方的这个是一个缓慢的加减负荷的过程,不需要打手动的 放空自动能跟上的 楼主说的 紧急情况是快速的减掉大量的负荷 这个自动恐怕是跟不上的所有说要打到手动控制的
回复 支持 反对

使用道具 举报