请问又谁知道冷水机排气压力高是怎么回事呀?

[复制链接]
发表于 2011-3-31 02:53:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-7 00:01 编辑
我们厂里冷水机排气压力高到极限后导致停机,换热器也打开检查过不存在是冷却水的问题。有懂的帮忙指点哈

#


+ + 。

回复

使用道具 举报

发表于 2011-3-31 05:25:51 | 显示全部楼层
是不是氟利昂多。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-31 07:55:17 | 显示全部楼层
如果楼主用的小型冷水机组,冷凝器和贮氟器二合一的话,氟利昂加多了会占用冷凝器面积,导致冷凝不下来压力偏高。
如果不是一体化的,有两方面的因素,一是冷凝面积与蒸发面积不匹配,这是先天问题,二是冷凝器脏堵,如结垢等,造成换热不良,也会导致压力偏高。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-3-31 11:22:20 | 显示全部楼层
回复 3# huawei
    我们把冷却器都打开来好好清洗过了的,冷却水压力也是保证了的,但是还是排气压力过高导致跳停。我厂用的是160m3/h不知道够不够?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-3-31 11:26:30 | 显示全部楼层
回复 2# renzongkai
    谢谢 前面我们就是因为吸气压力低跳停所以加了弗后又变成排气压力高跳停,经过你的提醒我们在检查下弗里昂看是不是那个问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-31 12:24:29 | 显示全部楼层
你讲的不是很清楚,无法判断
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-3-31 18:55:12 | 显示全部楼层
有空气   您的帖子长度不符合要求。 当前长度: 7 字节系统限制: 16 到 158000 字
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-9 14:26:28 | 显示全部楼层
要不就是高压部分堵了,不过你讲的不是很清楚,也可 能水路有问题
回复 支持 反对

使用道具 举报