我们对氯气管道动火维修时采取以下措施:
     1、利用真空将要动火的管道抽空。
     2、拆开法兰继续抽空。
     3、停止抽空,加盲板隔绝。
     4、气体分析。
     5、分析合格后办动火证,动火维修。
     以上是我们的操作方法,希望各位介绍一下你们的宝贵经验。

#


+ + 。

回复

使用道具 举报

发表于 2011-4-25 11:06:19 | 显示全部楼层
与系统隔离
置换合格
做动火取样分析
办理动火证
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-4-25 11:16:04 | 显示全部楼层
楼主说的比较全面了,我们这里的措施与你们的基本雷同。
再细化些还有“监护人、灭火消防器材等等”。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-7 18:26:50 | 显示全部楼层
除此之外:1、最好能处理一下,如果是干燥后管道,内壁上附着酸泥,当被动火时会有氢气产生,还有硫的化合物,有爆鸣和刺鼻烟气。2、加盲板与系统隔离是对的,但必须有敞口的部位泄压
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-9 10:13:29 | 显示全部楼层
我对楼主的方案有一个疑点:停止抽空后,怎么进行气体分析?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-5-9 10:28:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 一诺张 于 2011-5-9 13:47 编辑
回复 5# jieg
    先
抽空,抽一段时间后要卸开一个开口,再抽一段时间后进行气体分析
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-9 13:12:38 | 显示全部楼层
学习了,好东东。谢谢各位
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-9 20:53:08 | 显示全部楼层
回复 5# jieg
    不解口进气是抽不干净的
回复 支持 反对