大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

整流效率与功率因数

[复制链接]
发表于 2009-6-10 01:44:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
你们在计算时,考虑辅助用电了没???
回复

使用道具 举报

发表于 2009-6-10 09:16:36 | 显示全部楼层
1、变流效率(%)= 直流输出/交流输入×100%
2、交流输出的数值:在交流变直流部分没有安装电度表的企业,以电业局安装的总交流电度表指示的交流电量扣除动力系统安装的交流电度表的交流电量后计算直流电所消耗的交流电量。
3、直流输出数值:按住离子膜产碱量倒推计算的数值
因此,变流效率会变的很低
也许因为计量问题
其实我也想了解一下各位的变流效率大概多少,行业有基准数值吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-6-10 20:41:38 | 显示全部楼层
以上朋友的问题我公司也存在,但因为不是同一个生产厂家的变压器,所以有一组的变压器直流电耗与交流电耗相同,另一台变压器的值与直流电耗就不一样。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-6-10 21:42:22 | 显示全部楼层
你的直流电单耗是怎么计算的?目前好像很少有厂家装直流电表啊,使用槽电压推算的吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-3 14:51:06 | 显示全部楼层
直流电耗,用单槽电压除以电流效率再乘以一千,铜排的电耗无法估算的
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2025-5-18 12:56 , Processed in 0.055999 second(s), 34 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表