大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

12
返回列表 发新帖
开启左侧

氯气氢气总管的气动阀门要气开还是气关

[复制链接]
发表于 2011-4-22 22:53:39 | 显示全部楼层
当遇有全厂停电停气时,你是希望憋压呢还是泄压,憋压就用气开阀,泄压就用气关阀,安全上一般都要求泄压的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-7 10:21:21 | 显示全部楼层
回复 8# 仲恒明
    对的,都有限位,有10%余量,阀门不让全部关死
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-7 15:53:04 | 显示全部楼层
这个要根据你的工艺来决定的,我们的氢系统无论是到氢处理还是去放空的都是气开阀(事故关),氯系统去氯处理也是气开阀(事故关),但氯气去废气处理是气关阀(事故开)。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-7 16:52:50 | 显示全部楼层
阀门气关气开都无所谓最主要留10%的开度一是泄压二是方便充氮置换氢气及引风机抽氯气
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-23 10:10:20 | 显示全部楼层
应该根据具体工艺要求和安全要求而定
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-31 14:32:45 | 显示全部楼层
是不是电解槽跳停的时候,就没有关小226的阀门啊?如果氮气流量够的话是应该不会出现负压的。274的备用泵应该快速启动
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-1 12:53:39 | 显示全部楼层
我厂的阀门是没气开的,避免电解槽内憋压。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-2 11:42:04 | 显示全部楼层
总管使用阀门气开或气闭式还是要依托你的工艺设计,如果你电槽有泄压装置一般采用气开式,如果电槽压力要到总管阀门以后去泄压那么就得选用气闭式了。反正一个原则就是故障时电槽要能泄压,不能憋压或回压损坏离子膜。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-3 20:54:25 | 显示全部楼层
故障状态为FO阀,应该是气关阀
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-4 11:39:56 | 显示全部楼层
从电解厂房出来氯氢气总管上的第一个阀门是气关(故障开)的,防止意外情况下憋压,后面的将氯氢处理工序断开去往废气和放空的阀门应该是气开(故障关)