大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

关于大修停车检修吸氨管线炸问题。

[复制链接]
发表于 2011-7-8 09:43:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位坛友,大家是否遇到大修停车检修吸氨管线炸的问题呢,大家讨论一下吧!
回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-8 09:46:30 | 显示全部楼层

听说过,没遇到过,是停车的时候操作不当吧,有照片吗》传到
化工论坛
看看呗,了解了解情况
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-8 10:16:26 | 显示全部楼层
是碳化的吸氨管线吗?是否是停车后倒入可燃气体了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-7-8 10:20:15 | 显示全部楼层
是碳化的吸氨管线,无可燃气体,我们分析是氨进入管线中放热所致的,但怎样解决这个问题呢!请教各位,多提一些建议。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-9 21:40:59 | 显示全部楼层
碳化还有吸氨管线?是不是2过程的吸氨管线哦?就是气氨管线。如果是气氨管线当然有可能,置换不合格管线内氨浓度高会爆炸。如果管线内有氨而且还是负压的话动火也有可能爆炸。
是碳化的吸氨管线还请指教下,没怎么听说过。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-10 10:25:25 | 显示全部楼层
回复 5# haha_007
    有二次吸氨、二次加盐一次碳化的流程的啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-10 11:01:16 | 显示全部楼层
回复 4# zhuaimin_1999
    “我们分析是氨进入管线中放热所致的”,就是有氨进入也没有那么多的热量吧,有可能是氨遇空气混合后又遇明火炸的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-7-10 11:31:27 | 显示全部楼层
吸氨后放出的热量会积聚的,这有可能是管线形成U形弯子的原因,同时我公司使用的吸氨后管道为铸铁的材质;有时炸了之后,铸铁管道开裂的,不知您们公司出没出现这种状况?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-11 08:40:44 | 显示全部楼层
不知具体是什么位置爆炸?另外是什么流程?如果采用的是变换气制碱,如AI吸氨器爆炸,就可能是停车时母液平衡没调整好,造成AI吸氨中断,导致可燃气进入吸氨器,引起爆炸炸;如AII吸氨器爆炸,主要原因应该是气氨的纯度导致的,同时所含杂质气体中有可燃气体,通常这种情况往往会在开停车不稳定的状况下,发生爆炸;如果是采用浓气制碱,原因可能主要倾向上述AII吸氨爆炸情况。如上主要是开停车过程中爆炸的原因分析,如检修过程中爆炸,主要受现场具体情况限制,现不作累述。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-14 16:56:28 | 显示全部楼层
以前出现过多次。大量气氨溶于母液剧烈放热引起管道爆响甚至爆裂。一般是阀门内漏或操作不当引起。
回复 支持 反对

使用道具 举报