又发生了一起伤心的液氯泄漏大事故,我们讨论一下原因、预防!!

[复制链接]
发表于 2011-6-15 08:45:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 23:13 编辑
  江苏一氯碱企业6月13日下午发生了一起液氯泄漏恶性事故!!
据有关报道,事故的大概经过这样:      6月13日下午4时左右,位于江苏省××××××氯碱企业设备故障发生氯气液化器跑氯事故。事故发生后,××市立即启动应急处置预案。截至14日中午记者发稿时,仍有多人在医院接受治疗,但无生命危险。
  13日下午4时许,在×××××附近农田里,59岁的御西村村民李成美和其他许多村民一起正在地里忙着农活。忽然,空气中弥漫着一股十分刺鼻的气味,李成美立即感到呼吸困难,甚至流出了眼泪。
  “当时我们都不知道发生了什么事情,扔了铁锹就全往家里跑,许多年轻人跑得快,我年纪大了跑得慢,好容易跑到家就晕倒了。”李成美说,是他的妻子拨打了110,幸亏救护车来得及时才脱离危险。
  在一名职工告诉记者,昨天下午,他们4点40分的时候准备下班,由于天气阴沉,空气中弥漫着白色的烟雾。而当他们走出车间的时候,发现墙头的白色变成了黄色,空气中的氯气的刺鼻味道迎面袭来。他说:“我们当时也没有听到事故警报器的声音,但是都知道是出事了,很多人从车间跑到大门口, 150米的距离,有人在换气之间就倒下了。”
    多人中毒住院
更多的报道我就不转了,大家搜索一下就可以找到。

[color=]作为同是氯碱企业的液氯生产的从业人员,对出现这样的安全事故既感到震惊,也感到害怕。但最最重要的是我们要如何最大限度预防这样的安全事故发生,出现了这样的氯气泄漏我们的如何能用最快的速度处理。我建议大家讨论一下这些问题:


[color=]1.这次氯气泄漏点在哪里。报道是氯气液化器,那时液相出现泄漏还是气相出现泄漏。估计液相的泄漏的可能还是有的;


[color=]2.是管道泄漏?是设备泄漏?还是密封面泄漏?


[color=]3.是管理?还是技术问题?


[color=]4.我们如何提高液氯生产的安全可靠性?


[color=]


[color=]


[color=]

  

#


+ + 。

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-6-15 09:37:22 | 显示全部楼层
回复 1# hzggp
    报道的帖子:http://news.sina.com.cn/c/p/2011-06-14/173522639800.shtml
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-15 10:19:40 | 显示全部楼层
泄漏点在哪及责任分析,要等待事故现场调查,不好猜测。一般在阀门、法兰等接头密封面处,泄漏可能性大。
事故预防:一是建立有毒气体报警系统;二是处置措施可行;三是技术设计可靠;四是建立周界联动。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-15 10:29:47 | 显示全部楼层
回复 3# sun-rock
    早就猜测佛祖乃我同道中人,今日终于显身我的地盘了,^_^。
佛祖应该早点下凡指点迷津普度终生啦……
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-15 10:31:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 一诺张 于 2011-6-15 14:21 编辑
怎么没有氯气报警器吗?周边居民有这么大的反映那泄漏量一定不少,没有立即停止液化吗?别的车间职工出来时都有晕倒的,那现场防护器材肯定不够用。事故的具体原因现在不清楚。
但是管理上似乎漏洞较多。
作为生产和使用危化品的单位,应该有完整的应急系统,定期演练。
在设备管理上应该定期检查,做好预见性检修。
在工艺操作上按正确的方法进行操作。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-6-15 10:58:18 | 显示全部楼层
不知道该企业的液化器是盐水的还是氟利昂蒸发器的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-15 11:05:53 | 显示全部楼层
回复 6# hzggp
    这种情况多是氟利昂的,
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-6-15 12:38:51 | 显示全部楼层
回复  hzggp
    这种情况多是氟利昂的,
泛舟湖上 发表于 2011-6-15 11:05

                                
登录/注册后可看大图

    如果是氟利昂蒸发器,其氯气液化器是固定管板换热器设备,管程介质为氯气、液氯;壳程介质为氟利昂。如果列管漏是氯气到氟利昂的介质中去,这样氯气、氟利昂和冷冻油进入螺杆机组,最后往往是螺杆机组的油压差过大,机器挑掉,这种情况往往是螺杆机组的螺杆严重磨损,甚至报废,而氯气不会外泄,如果到了机器跳闸还没有发现,那操作工是“罪该万死”
     如果是换热器的两端封头漏,这个可能性真的不大。一般是法兰密封面泄漏,或液氯出口管漏,这发现及时也容易处理(停车,拉空就可以)
    如果是液氯气液分离器漏就比较麻烦
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-15 11:05:00 | 显示全部楼层
1、报道的事情经过也仅限于此了;
2、液化器泄漏,具体部位需试压后确认,不外乎管板或列管;
3、氯气泄漏的位置应该是冷冻水循环槽
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-6-15 20:16:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 hzggp 于 2011-6-15 21:29 编辑
1、报道的事情经过也仅限于此了;
2、液化器泄漏,具体部位需试压后确认,不外乎管板或列管;
3、氯气泄漏 ...
wlntjs 发表于 2011-6-15 20:16

                                
登录/注册后可看大图

   按老兄的的分析,那该企业氯气压力
还是蛮高的,是0.6MPa以上吧?
回复 支持 反对