进合成炉氢气管线上阻火器的安装位置

[复制链接]
发表于 2011-7-22 13:57:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 23:14 编辑
进合成炉氢气管线上阻火器是那种中间大两头小的形状,如果阻火器水平安装的话会容易积水,这样水会随着压力波动水会冲到合成炉灯头上,会导致灯头破裂,现在准备把阻火器竖直安装,这样不会积水,但是阻火器都是靠进炉子安装,但是炉子附近的管道没有立管,有立管的地方是在进合成炉氢气切断阀和调节阀之前,比较远,如果阻火器安装离炉子比较远,那么炉子回火时会烧坏调节阀和切断阀等一些仪表,这样妥不妥啊?

#


+ + 。

回复

使用道具 举报

发表于 2011-7-22 14:48:44 | 显示全部楼层
我公司就按照在横管上。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-7-22 15:50:18 | 显示全部楼层
先解决你的氢气管线含水的问题,然后考虑阻火器的安装。阻火器应靠近合成炉。