大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

[话题讨论] 分子筛切换系统阀门信号不到位怎么办

[复制链接]
发表于 2013-1-15 09:48:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
表现现象:切换系统LJ02CMP VLV时间延长报警。
处理步骤:1.DCS显示画面转至PURIFIER STEP,对画面进行检查,找出不动作的切换阀。
2.手动操作不动作阀门。
3.计算延误时间,在DCS上把延误的时间补足,特别是冷吹时间要保证6600秒。
4.联系仪表工进行检修。
故障结束标志:下一周期此切换阀正常动作
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-15 11:11:51 | 显示全部楼层
此时一定注意阀门不要全开全关,防止发生事故。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-1-15 14:37:43 | 显示全部楼层
信号不到位,不太理解你的意思。
是阀门开了,反馈未到位,还是阀门就没打开,导致反馈未到位。
如果阀门开了,反馈未到位,这不影响什么,到时候了你程序手动下一步就可以了。
如果是阀门未打开,那就需要赶紧到现场手动打开阀门了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-1-15 17:59:09 | 显示全部楼层
同意三楼师傅的观点,有分子筛切换阀用三杆阀的吗?三杆阀手动操作怎么操作?谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-1-15 21:26:51 | 显示全部楼层

白瑞光 发表于 2013-1-15 17:59
同意三楼师傅的观点,有分子筛切换阀用三杆阀的吗?三杆阀手动操作怎么操作?谢谢

拿杠杆撬气缸上的力臂…往上是开,往下是关…
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-1-15 17:59:00 | 显示全部楼层

sjdy-520 发表于 2013-1-15 21:26

                                
登录/注册后可看大图
拿杠杆撬气缸上的力臂…往上是开,往下是关…

这个很高端!这样会不会把阀门弄毁啊?
如果只是反馈不到位指标都合格的话完全可以做个开到位的假信号啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2024-9-21 20:42 , Processed in 0.042131 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表