pv-601关闭的原因

[复制链接]
发表于 2011-8-31 20:38:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 22:52 编辑
我们这里氯压机的大回流阀出现了关闭的情况,设定压力1千帕,最高到1.6了,请问各位是否遇到类似情况呢,帮忙分析一下原因啊   谢了

#


+ + 。

回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-1 07:55:01 | 显示全部楼层
需要自动化调整下阀门的PID参数…
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-1 11:04:38 | 显示全部楼层
楼主最好画个简图  这样看着明白一点
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-1 21:49:50 | 显示全部楼层
我前几天就遇到过是调节阀的问题他那个调节阀是3k自身带的而且和氯压机还有连锁所以那个阀门比较麻烦要是坏了的话