喘空压机喘振灵敏度设定值(DP/DT)是什么意思啊?是某时间段内压力变化超过了设定的灵敏度DCS就发出喘振报警吗
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-21 14:21:00 | 显示全部楼层
前排学习一下,机组我也不太精
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-1-17 09:12:18 | 显示全部楼层
喘振灵敏度,真还不清楚,个人理解可能是:当实际流量与喘振流量接近时或有趋势时,防喘放空阀动作的快慢;
防喘放空阀一般应受压力控制调节器与喘振控制调节器控制,二者高选;
调节方式都应为PID调节;
灵敏是否是让喘门动作快点,使其及时离开防振区?
应该说空压机的防喘放空阀通常是受压力控制调节器控制,空压机发生喘振的时候应是比较少的,如果一旦出现喘振,从空压机运行安全角度考虑,都希望防喘阀快速动作(即防喘调节器灵每),平时一点的空气量的波动又不希望影响到防喘阀的动作。
我这里的防喘阀控制方式:平时防喘阀跟踪压力控制器动作,相当于后备式手操器(杭氧的膨胀机导叶、回流阀开度常用),一旦流量异常,防喘阀将快速动作(一是PID中的P值设小点;二是特殊情况时,快速渐开);可看相关文章;
乱说一通,不知理解是否正确