关于关于液氯应急池实用性的一些疑问

[复制链接]
发表于 2010-4-20 16:01:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 22:36 编辑
今天看到几个氯气泄漏方面的问题,突然想到一个以前和朋友开玩笑时讨论过的关于氯气泄漏处理的事情
1、氯气泄漏的话,是个吸热过程,在小孔泄漏的时候,很容易结霜、结冰,往好了想,还有可能会自行堵漏,就不漏啦。
2、氯气钢瓶使用时,现场时需要有应急工具的,最主要的就是一些堵漏设备。(不详细了,在使用规程里就有)
那么,如果以上两条都成立的话,小弟的疑问就来了:
1、什么样的泄漏需要将氯气钢瓶推入应急池?什么样的应该用堵漏设备堵漏?
2、应急池有没有大小规定?液碱或者石灰水的浓度有要求吗?量应该时多大为佳?
3、推入应急池的液氯罐实际上就是让他自行释放不做其他错失了。那么一吨多的液氯泄漏以后与应急池里的碱水进行反应,酸碱中和放出大量热量,致使液氯罐内温度上升,压力增高……快速释放的液氯或者氯气来得及都被反应掉而不泄漏入空气里吗?
4、有坑必有栏,很多企业应急池都是用围栏围起来的,在液氯泄漏的时候能保证即使打开并让液氯罐滚入吗?当然了没有围栏也是不可以的。
5、很多企业的应急池设置的位置并不十分靠近使用或储存地点。有的应急池简直就是按照液氯罐量身打造的,我不知道在液氯泄漏后是不是能快速推进去——比如液氯罐横着的,池是竖着建造的,如何推进去?再小的罐子也有1吨吧?人力在那时候并不太有用。
6、继续3,液氯罐内温度上升了,压力也增加了,液氯气化速度很快……会不会造成三氯化氮的急剧?会不会爆炸?
这个液氯应急池的设置和实用性小弟一直存在很多疑问,还请有现场经验的专家给予解惑,谢谢!
本来这个贴小弟发在安全工程的,居然没有人理我……汗,搬到这里来了,希望能遇上热心的朋友

#


+ + 。

回复

使用道具 举报

发表于 2010-4-20 16:20:13 | 显示全部楼层
说实话,干了这么多年的氯碱,这个碱池还从来没有使用过一次。
首先,作为一个传统的规范要求,必须执行,哪怕是应对检查也必须装设。
其次,这个碱池也是为应对无法解决的问题所设,是没有办法的办法,并不代表是理想的办法。如钢瓶瓶体撕裂、瓶阀碰断等情况。
解释一个问题:以前的液氯钢瓶,前后丝堵都是用易熔塞的,当瓶内温度升高超过60摄氏度,易熔塞熔化,释放氯气。所以,氯气释放点还是能够保证的。而碱池的设置也正是那个年代所规定的。在90年代后期,易熔塞被取消,改为实心丝堵,这样,一旦钢瓶瓶内压力升高,将没有释放措施,最多只能冲破钢瓶阀螺纹而释放,或者就是爆炸,不能不说是个缺憾。
大家也都经常讨论这个碱池的实用性,我认为,哪怕一生只用到一次,哪怕钢瓶在碱池急剧升温,泄漏的氯气毕竟还有吸收它的碱液,这就可以减少事故的危险,就是值得设置的,况且,钢瓶进入碱池后,人工还可以往碱池通入碱液和压缩空气搅拌,这都能为事故处理让出时间空间来。
返回来继续说钢瓶的安全性:钢瓶的设计有着很大的余量和很完备的防护设施,也有很多的法规来规范行为。
每2年进行的一次打压洗瓶,12年的强制报废时间,每次的钢瓶检验与检查,都是保证钢瓶安全使用的关键所在。所以,钢瓶的安全性,不是建立在纯技术措施上,而是建立在人的安全行为和责任心上,大家特别是年轻的朋友们,千万不要麻痹大意,千万不要轻易怀疑前辈所创造的安全设施。
朋友,当你年纪大的时候,你也会有“越干越害怕”的思想。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-27 09:35:05 | 显示全部楼层
氯应急池的设置很有必要。工艺管道:加碱、加水,最好上部加喷淋;一般是混凝土结构,做个防腐。加栏杆是出于平时的安全要求,碱浓度:一般不要超过15%;
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-28 20:51:31 | 显示全部楼层
有用的 我就碰见过 瓶阀阀杆断了阀关不住了 导致大量氯气泄露 最后把钢瓶推到了碱池子里
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-30 11:34:50 | 显示全部楼层
我们想有的一个应急池,也是从没有用过,就这样置在室外,也没有加顶棚,一下雨这雨水就直接进去了,碱液浓度也好像从没有做过分析。完全成了摆设
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-30 16:46:49 | 显示全部楼层
一般单位的应急池都是摆设,基本没人维护,实际使用过程中除非万不得已,都不会用它吧?
我倒是经历过瓶阀阀杆断,氯气狂喷的惊人场面, 不过我是带着防毒面具,在阀上装个六角帽或用夹具堵死就好了。有把钢瓶推入应急池的时间,完全够使用工具处理它的了。推入应急池后还有很多问题需要的短时间内处理的,很是麻烦的,例如:池内补充足够量的碱,很多单位根本没有管道连接到应急池,如何补充碱?当钢瓶内液氯泄漏到一定程度时,瓶体会浮在吸收液上面,导致泄漏口有可能裸露在空气里,氯气直接泄露,所以还要使让泄露点一直保持在吸收液液面以下。这也是很严重的问题;所以我建议,除非应急抢险工具失效,或作用不明显,最好不要推入应急池。如果应急池做的好的,当然又当别论了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-6 23:47:01 | 显示全部楼层
我公司是采用的事故钢瓶处理房,结构:全封闭式处理房混凝土结构,卷帘门,玻璃钢风机抽送汽化后氯气去尾气吸收。较小事故问题时使用钢瓶堵漏工具处理,对疑难问题钢瓶事故可以在事故房内解决处理,处理不好可以随时拉紧关闭卷帘门,实效很大