氢气支管着火应如何处理(参与有奖)

[复制链接]
发表于 2011-9-27 08:48:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 22:26 编辑
安监局检查,要求我们制定氢气支管着火的应急预案。
    以前我们氢气支管着过一次火,当时是一名老职工用工作服占满水后,盖到着火点上,火熄灭了。
    请问各位大哥、大姐你们有什么应急预案能分享一下吗?谢谢了

#


+ + 。

回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-27 09:37:05 | 显示全部楼层
设置消防灭火蒸汽,加装阻火器
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-27 10:31:16 | 显示全部楼层
氢气着火记住一点一定要保持氢气系统正压,然后再用灭火器或你们单位老职工的办法灭火。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-27 10:35:11 | 显示全部楼层
去每根氢气支管都阀门吗?具体工况不同,处理方法也不同
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-27 10:38:05 | 显示全部楼层
平时要保持管内微正压,加阻火器,切忌着火后回火,造成氢气系统整个爆炸,那就非常危险了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-27 18:07:34 | 显示全部楼层
迅速切断气源是关键,但氢气系统千万不能负压,防止回火。也不能系统停车。氢气着火并不可怕,处理时候要冷静,找到切断阀,关闭即可。如果没有切断阀,就用湿棉被或湿衣服捂住着火的地方,等于切断氧气来源,也是可以的,丹药有经验的男同志去处理,防止烫伤
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-29 14:13:24 | 显示全部楼层
一般小的氢气支管着火,切断氢气来源就可以了,着火时注意要正压,防止回火,发生爆炸。
如果比较大的管线着火,特别是高处的放空管线,采取慢慢减小氢气放空量,在减小的过程中,防止负压回火,在管线上增加蒸汽接口管线,向管道中通入蒸汽,来维持压力和增加管道气体流速,减小火焰直至熄灭。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-29 16:47:35 | 显示全部楼层
放空管线上在切断阀后必须加装阻火器和蒸汽管线,如果着火时打开蒸汽,切记不能立即停车和关闭切断阀,并保证氢系统不能形成负压,以免引起回火,打开蒸汽后可慢慢关闭切断阀。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-30 09:43:41 | 显示全部楼层
我觉得楼主单位的这种处理方式非常危险,尤其对老同志而言,况且是在卫生部刚刚发出指导性文件的风口浪尖上!



呵呵,开开玩笑。我公司原来氢气雷击着火后,现场也是慌慌张张、手忙脚乱,看着大家伙儿风雨中把又笨又重的灭火器扛到二三十米的高台,非常无奈啊!不过终究还是能费劲地把火扑灭的。

现在不一样了,手法娴熟了,技术也先进了,着火也见怪不怪了,直至大火扑灭现场也几乎见不到一个人了。蒸汽嘛,确实蛮好使。

不过我还有新主意,不知是否可以申请专利:在放空总管上开一个支线,从两路放空,物理距离尽可能远,而且保证每一路支线单独放空都能满足放空量的要求。再在两个分支管上各装一台DCS可以手动操纵的切断阀(带限位反馈),当任何一个放空口着火时,关闭切断阀即可。这样即使两个放空口同时着火,轮流关闭切断阀就OK了。

大家说说,我的主意怎么样?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-8 12:53:41 | 显示全部楼层
用麻袋迅速捂住氢气支管,保持正压,负压容易发生爆炸,也可用二氧化碳灭火!