大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

[话题讨论] 自洁式空气过滤器阻力报警控制室有显示吗?

[复制链接]
发表于 2013-1-18 16:22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
自洁式空气过滤器一般都是PLC控制系统吗?在DCS上一般都没有显示,那么要是自洁式空气过滤器的阻力报警了在控制室有报警器吗?如何知道自洁式空气过滤器阻力是正常的怎么看?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-1-18 16:35:41 | 显示全部楼层
机组用PLC控制系统,有报警测点可以检测阻力值,达到报警值只要安装有声光报警即可报警!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-1-18 16:46:36 | 显示全部楼层

qq20041858 发表于 2013-1-18 16:35

                                
登录/注册后可看大图
机组用PLC控制系统,有报警测点可以检测阻力值,达到报警值只要安装有声光报警即可报警!

一般报警测点安装在现场还是控制室?空气过滤器一般多久去现场清理一回?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-1-18 16:35:00 | 显示全部楼层

baohaihu 发表于 2013-1-18 16:46

                                
登录/注册后可看大图
一般报警测点安装在现场还是控制室?空气过滤器一般多久去现场清理一回?

控制器在现场,测点信号引至控制室,自洁式过滤器,过脏就要清理,(过脏运行影响过滤器运行进而影响空压机吸入量),平时停车即可清理。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-1-18 17:18:27 | 显示全部楼层
我们是DCS控制,在主控是有阻力显示的,阻力高就要清理
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-1-18 16:46:00 | 显示全部楼层
我们每天下午两点看下阻力,阻力监测没有引进DCS
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-1-18 17:27:49 | 显示全部楼层
没投产,无力说明!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-1-18 20:39:33 | 显示全部楼层
自洁式空气过滤器我们没投用,兄弟单位的投用了说意义不大,反吹气量太小,我们的空压机入口显示负压,根据负压情况进行处理,压差太大时清理或更换滤芯.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-1-18 21:43:43 | 显示全部楼层
我们这里是plc控制的,过滤器阻力做到dcs里面,巡检的时候查看反吹情况,dcs观看阻力
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-1-19 12:58:23 | 显示全部楼层

mnmxj 发表于 2013-1-20 21:18

                                
登录/注册后可看大图
我们这里是plc控制的,过滤器阻力做到dcs里面,巡检的时候查看反吹情况,dcs观看阻力

弱弱的问一句,反吹情况如何看?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2024-11-13 17:59 , Processed in 0.041792 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表