关于氢气伴热

[复制链接]
发表于 2011-10-28 22:08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 22:14 编辑
氢气处理没有冷却器和捕雾器,经气液分离器缓冲罐直送盐酸装置的,可到盐酸的氢气线不加伴热,是否可行,理由是什么

#


+ + 。hcbbs

回复

使用道具 举报

发表于 2011-10-30 13:51:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 一诺张 于 2011-10-30 15:13 编辑
不加伴热的话再看看保温措施做得怎么样?氢气含水率高,管道会有积液,冬季堵塞管道,造成氢气压力不稳,严重会造成整流器跳闸,也会造成石英灯头寿命下降。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-31 21:07:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 tclvjian 于 2011-11-7 10:47 编辑
多加滴水罐,把冷却下来的水排出来。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-6 20:34:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 tclvjian 于 2011-11-7 10:48 编辑
看冬季夜间温度,输送管线长度。如果管线长度不太长问题不大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-6 21:45:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 tclvjian 于 2011-11-7 10:49 编辑
不增加伴热的话,必须要控制好氢气冷却器 出口温度,温度超标就会导致氢气含水增加,冬季造成管线冻结。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-11-7 21:11:32 | 显示全部楼层
按说经过压缩机压缩后的氢气应该有冷却装置进行冷却请其中含有的气态水蒸气,是氢气纯度提高。
这样做不但可以有效的使氢气中水的分压下降,也可以防止氢气因含水气而受到环境的影响。
但是有的厂子为了省设备支出就把这一二段冷却器和水雾捕集器给去掉了,氢气从洗涤塔出来进入压缩机压缩后,然后进入氢气水分离器和氢气缓冲罐。其实我感觉为了节约设备支出这样做更不好,不但会对氢气产生影响还会对盐酸工序产生影响,甚至对人身安全产生危害。