我们这50%碱二期才开没几天,前天出了个不清楚的情况, 生蒸汽的冷凝水中带有气     冷凝水预热进料碱后流到冷凝水储罐,并伴随着有蒸汽气体冲出来       请教是什么原因     冷凝水罐 液位DCS控制在50%   生蒸汽压力0.78Mpa      冷凝水罐和蒸汽管道有一DN50的气象管连接

#


+ + 。hcbbs

回复

使用道具 举报

发表于 2011-12-5 12:04:01 | 显示全部楼层
50%液位是否真实?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-5 16:38:59 | 显示全部楼层
我单位在换热器后进储罐前有一倒置桶疏水器,是原始设计带的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-5 16:58:12 | 显示全部楼层
应该是闪蒸出的蒸汽,可能是预热器换热不好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-6 09:10:59 | 显示全部楼层
应该是闪蒸出的蒸汽,可能是预热器换热不好。
renzongkai 发表于 2011-12-5 16:58

                                
登录/注册后可看大图

    正解,利用好了闪发也可以节能的。