谁有处理液氯钢瓶的死瓶的好方法?哪怕时间久点,安全、危险性低的就好!

#


+ + 。

回复

使用道具 举报

发表于 2010-5-20 21:26:03 | 显示全部楼层
原来我们单位是将钢瓶深埋入地下并做标记
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-20 21:44:33 | 显示全部楼层
现在不是有处理死瓶的处理器吗?可以买一套的,没正式用过,只是事故演习用过,学习过
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-5-25 16:15:07 | 显示全部楼层
A、液氯钢瓶内有少量液氯时,直接卸掉瓶阀后立即放到事故碱池内吸收余氯。直到不再有气泡产生为止,送到检测站去清洗钢瓶。
B、钢瓶内若有大量液氯时:
     1、若是在冬季(零度以下),气温越冷越好。将钢瓶放在空旷场地,将瓶阀上、下放置,穿戴好防护用品。将上瓶阀卸掉,迅速安上一只好瓶阀即可。液氯可以回收利用。
     2、若是在夏冬,只能在做好应急措施的条件下,在钢瓶封头气相部位钻上3—4mm小孔后,迅速放入事故碱池内吸收氯气之后,送到检测站清洗钢瓶。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-5-31 23:35:38 | 显示全部楼层
回复 3# sjx
    死瓶处理器,是什么样的结构啊,发个图片上来吗?或者描述一下也行啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-1 08:53:11 | 显示全部楼层
什么液氯死瓶?是里面存在液氯瓶阀坏了液氯抽不出来?麻烦解释下

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-19 12:28:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 yhlzm 于 2010-6-1 10:32 编辑
液氯钢瓶_死瓶_的解决方法
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-1 10:26:13 | 显示全部楼层
你点击这个地址就有https://bbs.hcbbs.com/viewthread. ... 2%BE%F6%B7%BD%B7%A8
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-6-2 13:41:09 | 显示全部楼层
我正在学习液氯这块的操作,多谢,涨见识了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-27 01:31:59 | 显示全部楼层
国家安监总局重点推广项目第17号--液氯死瓶、泄漏瓶处理技术装置。5分钟带压更换瓶阀,安全解决隐患。给你发个国家安监总局里的文件网站看看吧。或者你自己去上面搜索也能看得到的。http://www.chinasafety.gov.cn/zh ... /content_234546.htm