对于氯气泄漏频发的现象,大家有何高见呐

[复制链接]
发表于 2011-8-27 09:58:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 21:46 编辑
  近期氯碱企业时有氯气泄漏的现象发生,民众的恐慌心理严重,对于氯碱企业的声誉产生影响,那么对于氯气泄漏的处理与控制大家有何好的建议呐,敬请讨论。在下先抛砖引玉:


  1、对于氯气泄漏,本人不赞成用水进行封,因为在水的作用下,氯气的原有的泄漏点会进一步加大,加大泄漏量;
  2、液氯现场要设置有负压系统,可以随时来处理局部的少量泄漏;
  3、对于操作间要有空压管道,必要时进行门窗封,空压管道供入空气;
  4、也有厂家对于液氯的贮槽进行了隔离,并设置了负压系统,再引入事故氯系统处理。


  以上拙见,敬请讨论。

#


+ + 。hcbbs

回复

使用道具 举报

发表于 2011-8-27 10:20:06 | 显示全部楼层
LZ的抛砖引玉很有必要。但要是安全检查及严细操作到位,泄露事故是完全可以避免的。氯碱企业发展也有很长的时间了,各种安全检查和操作都很成熟了,后续的事故应急预案处理也逐步完善了。个人认为只有企业领导的高度重视,肯为企业的“安全生产的隐患”投资是非常关键的。目前民营企业如雨后春笋的发展起来,追求经济最大化是他们的目的,这就要求国家安监部门加大检查和处罚力度,危害社会的绝不姑息的停产整顿!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-27 10:32:17 | 显示全部楼层
现在的液氯储槽设计已经要求将储槽放在可密闭的空间,空间设有探头和可形成负压的连锁启动的事故氯小装置,规范要求,虽然麻烦点,倒是有道理,但长时间的维护保养很重要,得保证在那样潮湿腐蚀的环境下能好用,最好的方法还是预防的工作
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-27 11:56:16 | 显示全部楼层
回复 3# 英风御雪
    对氯碱企业的氯气的泄漏,笔者从同行和本企业的情况了解来看,主要有以下情况:
1.工艺的选择:氯碱是成熟的技术工艺,但在细节的认知是不相同的,造成在设计、生产、管理出现差异。如透平机的氯气
输送,有进口的3K透平机,其保护系统复杂,仪表维护和保养要求高,联锁保护多,国产透平机、纳氏泵、小透平等等;氯气
事故系统的工艺和设计各厂不相同,设计院设计考虑基本是理想状态,所有公用系统正常,实际生产过程中不满足是比比皆是,
生产的平衡被打坏,异常时时刻刻就会发生,大部分事故塔兼生产次氯,工厂所有的氯气均进事故塔其实是非常危险的,因为
事故塔不能处于无故障运行,自然就会氯气跑氯事故,事故氯装置没有电氯气只有到大气中
2.安全和环保装置运行质态:安全环保装置设计和管理要求是生产装置运行安全环保装置同时运行,实际往往不能100%做
到。如安全和环保装置不少企业在实际或设计时设计成主装置停联锁启动安全环保装置动设备,但大多数到事故发生时不能真正
启动起来。安全环保装置的供电就是个问题,化工装置设计要求双回路供电或配备发电机组,同样存在问题,双回路供电也会发生
同时失电情况,发电机组到时不能及时发出电来
3.事故的日常演练和应急方案的可操作性:不少企业很少见效事故的演练,编制的事故应急预案可操作性不强,或者管理者和
操作工根本不清楚如何处理
4.装置和设备的保养不到位;企业的管理者知道其重要性,但实际过程往往得不到落实。维护人员的技能和素质跟不上来,不培训
不考核不激励,基本的四懂三会的基本要求都达不到。仪表和DCS的维护人员少,技能差,特别DCS出现问题基本上由厂家来人
处理。
5.国家和行业的规范缺失:国家和行业的规范一般来说针对性不强,细节性涉及到较少,给企业带来较大的安全和环保风险
待续
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-27 16:34:55 | 显示全部楼层
事故关键在于预防,关键部位加强监测,人员责任心再强点有时候事故完全可以避免,事故不可避免的发生后如楼上所说“事故的日常演练和应急方案的可操作性”非常重要,关键在于领导的重视程度
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-29 10:02:12 | 显示全部楼层
关键在于领导的重视程度,教育职工以安全防范为主,经常巡视发现小问题小泄漏及时处理,关键部位加强监测,防止大面积泄漏,给企业带来较大的安全和环保风险
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-7 10:12:48 | 显示全部楼层
以前看过这个帖子,但没细看,今天看后突然想起,楼主的第三条说的是什么意思?是说把压缩空气管道引入操作间。在氯气大量泄漏时,打开,使房间内充满空气吗?这样房间内的气压会超过室外的气压,氯气就不会进入操作间。可以这样理解吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-12-7 14:58:27 | 显示全部楼层
回复 7# 纽崔莱
    就是这个意思,可以保证在操作间内人员的安全。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-7 15:38:06 | 显示全部楼层
回复 8# yzhms
    你们在实际当中应用了吗?我感觉很有道理想试试在我这里应用!谢谢楼主赐教!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-12-8 09:24:09 | 显示全部楼层
回复 9# 纽崔莱
1、在操作间内放一路洁净的空压管道;
2、将门窗的密封加强;
3、只是应用了,实战没有,呵呵。