氢气阻火器在氢气系统负压时能防回火吗

[复制链接]
发表于 2011-12-20 11:04:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 21:41 编辑
氢气阻火器在氢气系统负压时能防回火吗

#


+ + 。hcbbs

回复

使用道具 举报

发表于 2011-12-20 11:54:58 | 显示全部楼层
氢气系统决不能产生负压,这样很容易出现安全事故。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-20 19:55:39 | 显示全部楼层
不能,氢气系统必须有氮气保护,保证对空管道微正压。一旦管道负压,阻火器是不能阻止空气倒串的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-20 21:27:06 | 显示全部楼层
回复 1# wmh.7269
   
不能,氢气系统必须保证正压,绝对不能使管道负压,导致空气倒吸,氢气管道必须有氮气保护,因为阻火器是不能阻止空气倒串的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-20 21:35:24 | 显示全部楼层
可以的,
阻火器虽不能阻止空气回窜,但是能阻止火焰蔓延。
通过阻火器的细小金属网格,火焰被分割成无数微小火焰,被金属网格吸热而停止燃烧。
现在的阻火系统,一般都并联氮气吹扫的。
即使没有,只要阻火器符合标准,也足以防止安全事故的发生。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-21 11:34:58 | 显示全部楼层
何谓阻火器?只要是合格的阻火器是可以起阻火的作用,不然设计是没道理的。