大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

液氯钢瓶氯气纯度分析

[复制链接]
发表于 2011-9-24 10:35:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 21:29 编辑
液氯钢瓶充装前要求确认残液是液氯,是否采用吸收法进行分析,如何提高分析速度啊?

#


+ + 。hcbbs

回复

使用道具 举报

发表于 2011-9-25 23:52:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 一诺张 于 2011-9-26 09:01 编辑
我们这边一般是抽空,然后在重装,若是我们厂流出的,直接充装
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-26 07:54:34 | 显示全部楼层
安全工作还是脚踏实际的好,不要怕麻烦。
分析是必须的,要确认瓶内是氯气。有过这样的案例,瓶内是其它物品,结果出事了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-27 23:58:52 | 显示全部楼层
我们这也是要求先全部用真空罐抽空,再统一充装!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-28 08:34:23 | 显示全部楼层
全部抽真空再充装也是有些不妥呀!!!一旦有其它物品在瓶内,被抽到氯气系统中,很有可能发生其它化学反应……………………
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-9-28 16:40:29 | 显示全部楼层
我们根据用户成品生产特点,进行抽查。有些固定客户,我们了解他们的生产工艺,一般不做检查。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-7 09:46:48 | 显示全部楼层
根据比例抽查每一客户必须至少抽查一个 如果是二道贩子的钢瓶必须全部分析
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-19 20:33:19 | 显示全部楼层
回复 1# 昭华
    一般是用氨水作定性分析,先判断是氯气,再抽真空。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-20 08:23:59 | 显示全部楼层
回复 8# swl
    赞楼上的,我们这里都是使用氨水对每个钢瓶进行检验,100%试验,确认钢瓶内部是氯气后就直接充装了。
这个方法很快,又是最有效的。抽检可不行,万一你没检到的钢瓶就是内部倒灌有有机物的钢瓶,就算你们抽空了,你们一充装还是很危险的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-1-16 23:06:39 | 显示全部楼层
回复 9# 纽崔莱
    同意楼上的观点,我们在实际操作时也是这样。但这样操作对周边的环境有点影响,有少量的氯气及氯化铵烟雾产生,但也没有其他好的办法。
回复 支持 反对

使用道具 举报