关于液氯厂房的碱喷淋装置的设计与回收

[复制链接]
发表于 2012-2-17 11:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 20:47 编辑
我们公司准备做液氯储槽的碱喷淋装置,请问大家应该采用什么样式的喷淋装置,碱浓度应该多少,有没有压力要求?急求!

#


+ + 。hcbbs

回复

使用道具 举报

发表于 2012-2-17 14:15:16 | 显示全部楼层
属于安全要求,我们单位几年前上的系统,目前还没有正式使用过,用的话就麻烦了,不过在安装是试过,喷淋效果还可以
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-2-17 14:59:18 | 显示全部楼层

遥控器 发表于 2012-2-17 14:15

                                
登录/注册后可看大图
属于安全要求,我们单位几年前上的系统,目前还没有正式使用过,用的话就麻烦了,不过在安装是试过,喷淋效 ...

有具体的数据和简图么?如果方便的话可以发给我一份么?先谢谢您了!houmeihong11@163.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-2-17 14:15:00 | 显示全部楼层
 在有关液氯的权威性法规 GB11984—2008《氯气安全规程》和AQ3014—2008《液氯使用安全技术要求》中均无要求对“液氯贮槽厂房设计碱喷淋装置”。企业可对液氯贮槽厂房采用密闭抽真空的方法,解决液氯贮槽厂房出现氯气泄漏问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-2-17 17:54:36 | 显示全部楼层
那个企业啊,上碱吸收液氯?即使上也要形成碱幕,还要多层,浪费资源,污染环境。现在都是真空抽走了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-2-17 22:45:16 | 显示全部楼层
这个装置就是“劳民伤财,弊大于利”。真要想让这种喷淋装置起到应有的作用的话,那的投资一笔巨款了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-2-18 10:00:51 | 显示全部楼层
这是近期一个新的要求,以往的装置用纯水就可以的。
如何设计,也要看你那里储槽的占地面积多大,正常设计在储槽的四周,高度在储槽上不2米左右就可以了,太高也不便维修。管路材质选用不锈钢的,管径大小与安装多少喷头(喷嘴)有关,一般要大于DN150。喷头之间的距离一般在1.5----2.0米。碱浓度3%---5%就可以了(个人认为)。地面要有围堰和地沟,以便回收,防止污染。
有大的氯气泄漏(无法控制、短时间内不能解决)直接启动了。
仅供参考,大家讨论,不妥之处还需指正………………
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-2-18 20:22:47 | 显示全部楼层
我2006年的时候上了一套!基本是我自己提的如何处理,设计给出的具体施工图!不知道你具体想要什么啊?我当时的原则是简单适用,不增加额外的操作!20%的碱就可以!液氯罐区内部的碱管线用的是PVC的!直接从烧碱车间引来20%的烧碱,回收进入下水管网!当时的设计要求没向现在这么严格!可能现在的规范对环保这块要求更高了!可以来我这实地看看!图纸我可以给你找找!可咨询我啊!电话:于,13009155712!氯碱专业四海内皆兄弟,希望能够互相交流互相提高!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-2-19 09:28:04 | 显示全部楼层
真没搞懂,我单位上液氯时是密闭空间,无喷淋,后来各种检查要求上喷淋,就在贮槽上放了几根喷淋管,从没用过!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-2-24 15:31:08 | 显示全部楼层
密闭系统还是会有氯气外漏,喷淋和真空系统都需要。平时喷淋使用水调试,事故状态下喷碱液进行吸收,碱液通过喷淋下方地沟引至污水池做进一步处理。