[话题讨论] 冷冻机组冷凝器上水温度

[复制链接]
发表于 2012-12-5 16:56:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷冻机组的冷凝器上水温度为什么要求在20~37之间?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-12-5 17:30:52 | 显示全部楼层
应该在20-30之间吧,太低了不利于回油,太高了换热不好
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-5 22:40:34 | 显示全部楼层
应该是利于换热,方便冷媒的循环
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-12-6 15:40:48 | 显示全部楼层

lijt 发表于 2012-12-5 17:30

                                
登录/注册后可看大图
应该在20-30之间吧,太低了不利于回油,太高了换热不好

油不是在进入冷凝器前,在分离器中已分离了么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-5 17:30:00 | 显示全部楼层
温度过低会使氟利昂随油跑掉
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-7 08:41:35 | 显示全部楼层
你看看冷冻机有没有油泵?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-11 08:46:52 | 显示全部楼层
通俗一点说,冷却水水温高了,冷冻机组出现高压报警;冷却水温低了,冷冻机组出现低压报警。