大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

冬天的循环水温度怎么控制?

[复制链接]
发表于 2011-1-2 21:30:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 20:34 编辑
我们公司有两个循环水风机,而且钛冷也是靠循环水调节,由于外界温度低,开着风机时间长了钛冷就会很低,而关了风机钛冷就会涨很高,这样一个班(8小时)需要频繁的开关数次,有什么好办法可以控制开关风机的次数,使循环水温度控制在一个平均水平。

#


+ + 。

回复

使用道具 举报

发表于 2012-3-31 14:48:07 | 显示全部楼层
1、风机加变频。2.回水管加旁通,温度高时旁通开大,回水直接进入水池,不进冷却塔。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-4-1 11:20:32 | 显示全部楼层
同意二楼意见,如果出现这种情况使用旁路调节即可。还有一种是增加一个调节阀,调整循环水流量。