发个氢气支管着火预案,敬请各位指点:氢气支管着火事故预案
一、诱发事故原因:
1、氢气支管密封不严,氢气在厂房内富集,使室内空气中的氢气含量超标达到爆炸极限。
2、点火源:
①、盐水、碱液滴流器偏流而引起断电效果差,引起电火花(这种情况一般对地电压明显偏差大)
②、修槽工在装槽和除槽时连接铜排时打火。
③、外来火源:吸烟、电焊、使用手机等。
④、电解厂房避雷设施失修,避雷效果差。
⑤、氢气断电瓶结垢,氢气支管或氢气断电瓶带水,断电效果差,连电打火。
二、应急处理方法
1、发现氢气支管着火后,立即通知调度室和干燥岗位,一定要保持氢气微正压5—10mm水柱(切忌氢气负压,发生回火爆炸);用氢单位做好停车准备。
2、如着火部位距离地面较低,电解岗位操作人员可以用准备好的厚棉布沾水后,将着火处进行捂盖,直至着火处熄灭。
3、如着火部位距离地面较高,电解岗位操作人员可以用2—3台干粉灭火器集中对着火部位猛喷,直至着火处熄灭。
三、防范措施:
1、电解厂房顶部通风良好,严禁单槽室内氢气放空。
2、随时调整好盐水、碱液滴流器不偏流、不跑电。
3、上槽、除槽时附近单槽氢气支管密封要严。
4、氢气断电瓶定期清洗。
5、定期检修避雷设施。
6、行车、电器设备符合安全要求。
7、加强岗位操作人员的责任心。

#


+ + 。