发表于 2010-1-13 13:56:14 | 显示全部楼层
喷淋装置只是一方面,还是要有别的措施尽量减少泄露量,简单的喷淋对付这么大的装置太儿戏了,万一到时稍微有点故障你们就都要去见马克思爷爷了,最起码要有二级保障系统,像这么大规模的装置的话肯定要做个专门的安全环保工程,不然一出事就太可怕了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-1-13 18:54:35 | 显示全部楼层
防止氯气泄露最好的办法是将厂房完全密封,泄漏时关闭厂房,打开厂房抽气装置,将氯气抽至事故塔。至于装喷淋装置,实际情况下不怎么现实,因为碱与氯气会发生反应生成次钠,加剧腐蚀,扩大泄漏。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2010-2-2 13:47:07 | 显示全部楼层
设置备用罐,一旦泄漏后,用泵抽到泵用罐吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-28 13:06:46 | 显示全部楼层
回复 1# slotan
国家相关液氯的相关标准中没有强制要求在液氯贮槽区设置碱液喷淋装置。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-3-28 14:13:34 | 显示全部楼层
回2楼:
  建议我们这里真正的氯碱从业人员和对液氯生产技术理解很深(不要轻易称“砖假”)有机会请教氯碱行业的安全专家。到底你是有依据的还是有实例的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-4-21 18:07:20 | 显示全部楼层
8个液氯储罐,直径为3600,筒体长度8000,全部装上液氯,你们没氯产品吗?如果真的全部装上液氯,有一天肯定出大事故。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-4-22 10:01:48 | 显示全部楼层
现在不提倡使用碱喷淋,设计院一般设计水喷淋,因为一旦发生氯泄漏,启用碱喷淋系统,碱与氯气反应是放热反应,产生大量热量,对液氯储罐影响很大,很可能将事故扩大,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-4-23 17:43:07 | 显示全部楼层
我跑了很多液氯现场,好像在现场没有见过什么喷淋装置,一般都是围堰,另外就是在地平面一下放个备用罐子,出事后可以将罐子浸入在碱液中