大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

液氯汽车装卸栈台的设置

[复制链接]
发表于 2012-4-26 09:19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 20:12 编辑
液氯储罐按全压力式液化烃储罐来考虑的话,根据石化规防火规范  表4.2.12上面规定,全压力式容积100立方------1000立方的液化烃储罐(这里说的容积是单个储罐的容积还是整个罐区多个储罐的总容积?)与汽车装卸站的防火距离为35m;按建规防火规范  表4.2.7上面列举的只有拱顶罐和浮顶罐与汽车装卸站的距离,防火距离分别为20m和15m(当然,标注上说明如果总储量小于1000立方的储罐,防火间距可以减少25%)。咨询了总图布置专业,答复如下:液氯储罐为卧式罐,卧式罐的安全系数比浮顶罐高(不知此说法出自何处?),所以防火间距可以按浮顶罐的来考虑,也就是液氯储罐与汽车装卸站的安全距离为15m。现想讨论如下:液氯储罐和汽车装卸站的防火距离该如何确定!!!个人觉得应该按石化规的防火距离来考虑,因为在石化规和建规出现不一致时,应该取防火间距大的一方,这样安全系数高一些;但是,如真的按石化规的来,在氯碱厂家布置液氯装车鹤管成了一件困难的事情,因为用地紧张,将近30多米的防火距离,业主是不大舍得如此布置的。请最近几年有设计过此液氯装车站的朋友指教!

#


+ + 。hcbbs

回复

使用道具 举报

发表于 2012-4-26 12:40:08 | 显示全部楼层
这是液氯装车现场图片

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 |

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-4-27 09:00:47 | 显示全部楼层

旋转臂 发表于 2012-4-26 12:40

                                
登录/注册后可看大图
这是液氯装车现场图片

首先感谢你发的图片,不过这些图片我有,我关心的是液氯储槽和汽车装卸站的防火距离。
回复 支持 反对