发表于 2012-4-11 10:38:59 | 显示全部楼层

wanghb0530 发表于 2011-8-22 17:31

                                
登录/注册后可看大图
既然是沙眼,如果想快速灭火而且不停车,就用牙签或者钉子看准泄漏点,堵上就行,快速安全的灭火。

有点不负责任啊,都冒火了,还不停车处理,万一出现管道负压就全完了啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-8-22 17:31:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 tclvjian 于 2012-4-12 16:34 编辑
首先要保持管道和系统正压,并采取措施进行灭火,同时联系调度电流逐渐降低,电流降到零后系统要停车,冲氮始终保持系统压力为正压,置换合格后分析原因进行补焊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-4-11 17:33:54 | 显示全部楼层
能停车最好停车吧!如果没有用多久,有沙眼估计管道的材质有问题。别搞得像赛科那样爆炸了才好
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-4-19 22:49:58 | 显示全部楼层
先用湿毯或湿厚抹布灭火,用嚼后的口香糖堵上沙眼再用捆扎绳固定。待停车后补焊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-5-4 17:13:44 | 显示全部楼层
最后停车补漏,在停车之前一定要将火扑灭,在扑火时候要保持正压,避免回火,逐步降低压力,用水或干粉灭火器进行扑火