液氯储罐的温度表、压力表、液位?

[复制链接]
发表于 2009-12-18 19:35:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 21:59 编辑
液氯储罐的温度表、压力表、液位都需要现场和远传都有吗?就是总共6套表

hcbbs


! ! 。

回复

使用道具 举报

发表于 2009-12-19 06:21:56 | 显示全部楼层
压力表和液位计应该是都有的,温度表可以自由安排,当然现场和远传都有比较方便,也可以互相对照。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-12-19 07:32:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 huawei 于 2009-12-19 07:33 编辑
现场显示仪表与远传的仪表是独 立的,便于对照。(这个独 立也成了敏感词语了)
对于自动化远程管理的企业需要安装远传仪表,其他的企业可以不用安装,根据各自的要求决定。
温度检测是可有可无的,日常生产过程中参考意义也不大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-12-19 08:46:06 | 显示全部楼层
根据自己企业的要求吧、不好一概而论
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-6-8 10:42:27 | 显示全部楼层
看液氯操作规程里边,用的是应该设置温度、液位、压力安全装置。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-6-8 11:25:00 | 显示全部楼层

液氯储罐的现场的温度、压力、液位肯定要有,不然没法监控,至于需不需要远传,根据各个装置的现场情况,肯定有最好,可以在DCS上实时监控。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-6-8 17:40:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 ktz2012 于 2012-6-8 19:21 编辑

ldq 发表于 2009-12-19 06:21

                                
登录/注册后可看大图
压力表和液位计应该是都有的,温度表可以自由安排,当然现场和远传都有比较方便,也可以互相对照。

  
同意2楼的观点,因为液氯储罐是三类压力容器,所以压力表和液位计是必须装的,还有安全阀也是必须装的,<氯规>中规定液氯贮槽温度计也必须要装的。     

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-6-8 19:13:00 | 显示全部楼层

wangquan0928 发表于 2012-6-8 10:42

                                
登录/注册后可看大图
看液氯操作规程里边,用的是应该设置温度、液位、压力安全装置。

                                                GB11984-2008
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-12-19 06:21:00 | 显示全部楼层
根据去年的安监总局40号令,如果构成一级重大危险源需要上独立的自控仪表系统即SIS