以前做氯化氢合成的时候用过氢气和氯气流量比值调节,但由于压力波动,不太成功。大家能否介绍一下现在的工厂都是怎么控制的,运行效果怎样?

hcbbs


! ! 。

回复

使用道具 举报

发表于 2009-12-21 21:22:58 | 显示全部楼层
我们手动调节了十几年,主要是没有VCM,偶尔过一点氯影响不大
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2008-7-17 08:41:33 | 显示全部楼层
手动调节也很好控制的,只要根据火焰及勤做纯度就可以了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-12-21 17:33:10 | 显示全部楼层
我们是手动调节,对于利用自动调节阀调节氯氢流量有点困难!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-12-21 18:16:38 | 显示全部楼层
手动调节比较好调控,自动的不便于调控
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-12-22 10:44:31 | 显示全部楼层
我们这用的调节阀,本来设计是自动控制,可是现在都不能实现...
从现阶段的操作实践中发现,其实还是手动好,只要压力不变的情况下,基本上是不会去调节进气量的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-12-24 11:22:24 | 显示全部楼层
我们这里原来设计的是自动调节,后来因为氢气含水高、杂质等原因未能实现,现在一直都是手动调节,还比较稳定。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-12-24 14:35:02 | 显示全部楼层
和上面一样是手控。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-12-25 11:22:15 | 显示全部楼层
简单的比值调节系统可能不能满足控制要求,
比如根据氯气流量来控制氢气流量,往往受到氢气自身压力波动的影响,可以增加副环,消除氢气压力波动的影响。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-12-31 14:59:28 | 显示全部楼层
树立自动调节要比手动调节控制更好的信心,现在自动调节非常好,1人可以照看几台合成炉