一期离子膜系统2台电槽5万吨/年烧碱,2台氯压机一开一备,2台氢压缩机一开一备。二期新增加2台电槽5万吨/年烧碱,新增加一台氯气压缩机,开二备一,新增一台氢气压缩机开二备一,氯气干燥系统拆除原5万吨设备,新增10万吨设备。一期与二期的氯气总管,氢气总管各自设有总管压差调节阀。这样的一套系统电槽与氯气压缩机、氢气压缩机的联锁应该怎么做。

hcbbs


! ! 。hcbbs

回复

使用道具 举报

发表于 2012-8-18 10:21:27 | 显示全部楼层
首先应该分析联锁设置的工艺条件
1电槽本身的安全联锁需要
2氯氢压机保护需要
3最重要的是后续乙炔发生、合成转化工序安全保护的需要
至少要把这几个需要全部梳理出来后,根据装置保护和设备保护的重要程度和先后次序来确定联锁保护取舍和保护动作的先后时间设置
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-8-18 13:21:10 | 显示全部楼层
这样一套系统是很普通的系统,氯气压缩机,氢气压缩机都开二备一时,生产时候开哪2台就投2台连锁,生产中停一台就跳闸(氯气压缩机是纳氏泵吧,自动也没什么用,开关阀门也需要时间,不实用)还是把压缩机管理好了最重要,个人见解而已