关于液氯冰机的一些问题;

[复制链接]
发表于 2012-10-19 17:01:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 20:24 编辑
事情是这样的,我们一台30kt/a的冰机液化下料阀出现问题,临时需要停车更换,于是就涉及到氯气的平衡问题,有一台冰机组作备用的,可问题就出来了,这组机不能马上开机,先需要热烘2~4h,我郁闷了。问下同行业的大化工兄弟姐妹,你们的液氯冰机每次开车前都要拿着热风机对着冰机电机烘上几个小时,再测绝缘,开机吗?

hcbbs


! ! 。

回复

使用道具 举报

发表于 2012-10-19 17:57:09 | 显示全部楼层
不明白为什么你们还要拿热风烘电机。
我们从来不用的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-10-20 16:33:00 | 显示全部楼层
貌似还真没干过这事,你那电机是泡在水里么。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-10-20 10:31:43 | 显示全部楼层
我们也从没有这样操作过,你们的设备也太娇气了,生产厂家一直强调你们这样操作吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-10-20 16:31:00 | 显示全部楼层
太夸张了吧,就算你所在地湿度比较大,只要在开机前测下绝缘,合格直接开就是了,你们的领导太矫情了。
各个机组每隔一段时间都要倒换使用下,也能一定程度的避免电机潮湿,绝缘下降。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-10-20 11:01:09 | 显示全部楼层

luaf 发表于 2012-10-19 17:57

                                
登录/注册后可看大图
不明白为什么你们还要拿热风烘电机。
我们从来不用的。

所以这也是我搞不懂的地方,不论液氯的冰机还是冷冻冰机都需要在开机前烘上几小时,有时候看着真的急死了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-10-20 15:45:40 | 显示全部楼层

zmxrrx 发表于 2012-10-20 11:01

                                
登录/注册后可看大图
我们也从没有这样操作过,你们的设备也太娇气了,生产厂家一直强调你们这样操作吗?

以前有烧过几次电机,后面公司这边就自己要求烘机了,冰机是武冷·和大连冰山的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-10-20 16:30:00 | 显示全部楼层

huangam0812 发表于 2012-10-20 16:28

                                
登录/注册后可看大图
以前有烧过几次电机,后面公司这边就自己要求烘机了,冰机是武冷·和大连冰山的

绝缘检测合格就好了啊!日常生产过程中电气人员应该经常巡检,应该能及时发现电机电流上升、电机温度升高的现象,及时停下来,检修就是了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-10-20 16:27:11 | 显示全部楼层
如果电机的绝缘等级IP是23的,我认为还是有必要烘热(或称预热);
如果IP44以上我认为你们机组在室内,电机停止运行在三个月以内,我认为只要绝缘负荷要求就可以。
另外,一般大功率电机(250KW以上)在定子绕组上内锲加热热电偶在停机状态自动开启就可以了。否则这样重要的设备要开开不起来对氯碱企业是非常麻烦的事。系统要停车或降负荷。
建议还是做些技术改进吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-10-19 17:57:00 | 显示全部楼层
感谢各位坛友的专业解答,昨天测完绝缘,试开冰机,到目前为止,没发现什么问题。谢谢