大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

关于循环水泵的问题

[复制链接]
发表于 2012-11-8 20:29:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 20:10 编辑
我们氯碱厂的循环水泵功率是280的扬程57-53流量1469-1780现在开着三台,压力是0.396mpa回水温度是25-30,我想问一下,是否可以停一台?假如停了一台泵盐酸合成炉(要求压力0.25)以及冰机,及其他的换热设备是否会受大很大的影响?希望大侠多多帮助,可以线下交流一下。qq;    1323243408

hcbbs


! ! 。

回复

使用道具 举报

发表于 2012-11-9 07:54:33 | 显示全部楼层
你这个问题太宽泛,循环水量是根据你们公司整体需求而定的,不知道你们具体的需求,没法回答你这个问题,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-9 08:04:17 | 显示全部楼层
是否可以停泵不是您猜测,估计,突然冒出的想法,是否能停需要工艺专业根据生产负荷,进行初步核算后才能考虑。即能停,也要有预案防止全系统停车,造成更大的损失。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-9 10:49:08 | 显示全部楼层
不知你的水泵是380V还是10KV的,如果是低压电机的话,可以考虑恒压变频控制,如果是高压电机不建议用变频,因为成本太高。你也可以试着停一台水泵,留意循环水压力和温度的变化,看能否满足生产工艺要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-10 10:59:54 | 显示全部楼层
主要还得看你的换热设备设计的计算,如果本身工艺计算的富裕量比较大那通过计算校核可以适当降低一下每台泵的负荷,时期在最佳能耗工况下工作,既降低能耗有减少故障出现的几率,或者延迟故障出现的时间,延长检修周期;
如果是季节性的关系导致循环量需求降低,则更适合增加一台小泵,大小相配,比上什么变频器更划算
回复 支持 反对

使用道具 举报