发表于 2012-11-16 10:24:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 20:04 编辑
   求助!我们公司采用
密闭式冷凝水回收设备,一般运行时集水罐压力为0.1Mpa左右,我们冷凝水是通过水泵打回锅炉的除氧器的;最近不知道什么原因,突然集水罐压力变成0.24MPa,冷凝水打回锅炉的管路发生比较剧烈的水击现象(冷凝水集水罐距离锅炉有一定距离,且存在接近10几米的高度差,请问,如何解决回水水击问题?

hcbbs


! ! 。

回复

使用道具 举报

发表于 2012-11-16 11:13:20 | 显示全部楼层
水击是由于冷凝水中夹杂有蒸汽或者其他气体而导致,查清原因降低集水罐压力,消除因闪蒸而出现蒸汽。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-11-16 13:17:13 | 显示全部楼层

zmxrrx 发表于 2012-11-16 11:13

                                
登录/注册后可看大图
水击是由于冷凝水中夹杂有蒸汽或者其他气体而导致,查清原因降低集水罐压力,消除因闪蒸而出现蒸汽。

我现在怀疑的也是疏水阀漏气导致压力升高,可是我们设备和管路上疏水阀多达几百个,该如何排查呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-16 11:13:00 | 显示全部楼层
疏水阀坏了,蒸汽进去了,从水击处查!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-11-16 17:54:08 | 显示全部楼层

wenyuyu 发表于 2012-11-16 17:54

                                
登录/注册后可看大图
疏水阀坏了,蒸汽进去了,从水击处查!

可是水击是发生在回锅炉的管路上,那里没有疏水阀啊、、
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-19 09:06:17 | 显示全部楼层
疏水阀的气跑到了回水管路上
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-11-16 17:54:00 | 显示全部楼层

zhuhua_dave 发表于 2012-11-19 09:06

                                
登录/注册后可看大图
可是水击是发生在回锅炉的管路上,那里没有疏水阀啊、、

水击总管附近有疏水阀,如果温度相对高,流速相对快则异常
回复 支持 反对