本帖最后由 sunjl1981 于 2013-1-6 20:08 编辑
请教一下:目前氢气锅炉在氯碱行业得到了越来越多的应用,但是氢气锅炉的设计规范依据是什么?假如依据锅炉房设计规范,关于氢气作为可燃气体的特殊性无处体现,具体点,就是露天氢气锅炉是否应设置可燃气体报警?依据是什么?

hcbbs


! ! 。

回复

使用道具 举报

发表于 2012-7-17 18:16:49 | 显示全部楼层
氢气是好东东,烧掉实在可惜。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-7-17 21:13:00 | 显示全部楼层
锅炉房的设计规范,当然是《GB 50041-2008_锅炉房设计规范》,氢气锅炉的确蛮特殊的,但规范里可以参考的地方很多的,比如煤气锅炉,煤气中也含有相当含量的氢气,因此煤气安全规程是必须要遵守的,规范里也有这样的话,那么类似的,氢气站规范之类凡是涉及到氢气安全的有关国家规范,都要遵守,没说不等于你不遵守,还有就是我国城镇燃气、燃烧器等方面的规范也有很多,也可以参考,对规范的理解不能光知其然,要知其所以然,任何规范首要的就是安全,只要你保证了安全,就是合理的。
可燃气体报警仪在《GB 50041-2008_锅炉房设计规范》规定如下:
第9.1.7 条 锅炉房
必须
装设表明下列情况的报警信号:

十九、燃气调压间、燃气锅炉间和油泵间,应设置可燃气体浓度报警装置。
注意这是一条强制规范,“
必须
”二字很重要,非得遵守不可,你这锅炉是露天的,规范没有明确规定,你可以设,也可不设,不设也没有违背规范,但不等于是安全的,比如你这“露点”的地点在现场有死空间或者场地有死角的地方,存在氢气积累并导致局部浓度升高达到爆炸极限的可能,那么此时你还是应该在管道法兰连接处等容易泄露的地方设置一定数量的报警仪,消防大队审查你的设计方案,如果你不设报警,人家一定会要求去现场观察,也一定会问你现场是否有死角会导致氢气爆炸的可能,也一定会拿出石油石化防火规范和氢气站规范来考考你,仔细咯~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-7-18 00:24:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 mzdbhmzdbh 于 2012-7-18 08:38 编辑

arpcd 发表于 2012-7-18 00:24

                                
登录/注册后可看大图
锅炉房的设计规范,当然是《GB 50041-2008_锅炉房设计规范》,氢气锅炉的确蛮特殊的,但规范里可以参考的地 ...

非常感谢,我明白了!下去检查的时候,发现有些单位新建氢气锅炉房未设置可燃气体报警,要求增设,但是依据不是很明确,这下明白了,谢谢!
还想请教:GB50041-2008锅炉房设计规范中第一条总则第1.0.3条规定,本规范不适用于余热锅炉、特殊类型锅炉的锅炉房和区域热力管道设计。所以,该规范应该不适用于氢气锅炉的设计。
那么氢气锅炉的设计依据到底应该选择什么呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-7-18 07:49:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 arpcd 于 2012-7-18 12:46 编辑

mzdbhmzdbh 发表于 2012-7-18 07:49

                                
登录/注册后可看大图
非常感谢,我明白了!下去检查的时候,发现有些单位新建氢气锅炉房未设置可燃气体报警,要求增设,但是 ...

Q:GB50041-2008锅炉房设计规范中第一条总则第1.0.3条规定,本规范不适用于余热锅炉、特殊类型锅炉的锅炉房和区域热力管道设计。
所以,该规范应该不适用于氢气锅炉的设计。
A:氢气锅炉非余热锅炉,你将其理解为特殊锅炉更不对,对规范的条文的理解你有点想当然啊,什么叫特殊类型的锅炉?你得找本规范看看条文说明啊:
《GB 50041-2008 锅炉房设计规范》的条文说明如下:
1.0.3 本条是原规范第1.0.3的修订条文。
本规范不适用余热锅炉、拦击焚烧锅炉和其他
特殊类型锅炉(如电热锅炉、导热油炉、直燃机炉等)的锅炉房
和城市热力管道设计。特别要指出的是垃圾焚烧锅炉的锅炉房设计问题,近年来虽然垃圾焚烧锅炉的设计和应用发展较快,但因垃圾焚烧锅炉的锅炉房设计有特殊要求,本规范难以适用,故不包括在内。
看到了吗?人家说了氢气锅炉是特殊锅炉了吗?没有,你要是核电站的锅炉,那它自然不适用,核电有核电的规范。氢气锅炉不属于特殊锅炉,氢气本质还是燃料,是气体燃料,只不过这种燃料爆炸范围比较宽,仅此而已,煤气锅炉中一样有氢啊,所以《GB 50041-2008 锅炉房设计规范》仍然适用于氢气锅炉,这点没有疑问,只是在安全方面要参考和氢气有关的一些规范。
不知楼主具体从事哪方面工作?安全监督?没干几年吧?印象中干这个的兄弟几乎个个都是对规范的理解很到位,也很熟练的,你若真是干这个的,得好好调整自己的工作方法和思路,好好向老师们请教,对规范的理解你差得太远,看到“特殊”就联想到氢气,这是想当然,很忌讳的,
一定要看规范的条文说明
!切记切记!否则要吃大亏!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-7-18 00:24:00 | 显示全部楼层
顺带说一句,你下去检查工作要求增设报警仪,你的要求未必是合理的,因为不设报警仪并不违背规范,不设也可,设也可,具体要看现场的情况而定,消防设计审查也要看现场,看现场是否通风良好,是否有死角存在,工程实践永远是走在规范的前面的,不要奢望你现场所有的问题都能在规范里找到,具体的问题需要你开动脑筋,既然氢气锅炉国家尚未明确的规范规定是否要设置报警仪,就得现场踏勘,实事求是,不要一棍子打死,如果我是现场的技术人员,我告诉你,这露天的场地通风良好,且是下风向,国家规范上没有要求必须设置报警仪(如是室内氢气锅炉则必须设置报警仪),从气象局出具的现场风玫瑰图显示,锅炉现场通风很好,不会存在死角,不会存在氢气泄漏时产生浓度积累达到爆炸极限的情况,你该怎么回答?你用什么说服我?因为你自己对规范的理解都是稀里糊涂和想当然的,自然无法服众啊。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-7-18 12:42:44 | 显示全部楼层
氢气作为燃料利用,要么量少做不了多大事,要么在投入过大,经济性很差。总而言之:鸡肋,食之无味弃之可惜
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-7-18 07:49:00 | 显示全部楼层
看了楼上同学对于氢气锅炉在使用中使用规范的解读后,好像酷热时喝了一杯清泉!爽!!我在原来建氢气工厂时就因为对于规范中间距的理解不够让我专门到北京找陈林新教授做的解释。还好没有一棍子打死我!真是盼望在验收过程中的验收人员能够理解——-工程实践永远是走在规范的前面的,不要奢望你现场所有的问题都能在规范里找到,具体的问题需要你开动脑筋!这样的谆谆教诲!感谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-7-18 12:58:12 | 显示全部楼层
陈霖新教授。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-7-18 15:58:55 | 显示全部楼层
以上答复很精彩。
我就着这个问题再问一下。
既然氢气锅炉房的设计可以参考《GB 50041-2008 锅炉房设计规范》,那么燃氢气的导热油炉呢?
是否也要参考这个规范。
另外,想问一下国内哪些厂家做过烧氢气的锅炉,我想找此类专业厂家,各位如有了解的,可以介绍一下。
谢谢!
回复 支持 反对