大化工论坛

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

微信登录,快人一步

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

开启左侧

循环水的指标异常原因?

[复制链接]
发表于 2013-1-31 10:30:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 tclvjian 于 2013-1-31 13:56 编辑
坛友们,我们公司的烧碱循环水正常指标是:PH8.3左右、氯离子500左右、总碱178左右、总磷3左右、倍数2左右、硬度600左右、电导率2000左右。一直以来各项指标还算平稳,但是前天开始循环水的电导率(4000左右)和氯离子(1000左右)突然升高,其他指标没有多大变化。随后我们在每个涉及循环水的设备取样分析,未发现有设备泄露等问题。现在请大家帮忙分析一下指标突然升高的原因和解决办法?感谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2013-2-2 16:58:00 | 显示全部楼层
突然发生变化还是有换热设备里的物料窜进循环水系统了,要排查换热设备的进出口进行分析比对。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-1-31 11:14:46 | 显示全部楼层
流程改错饿了吧,穿进去别的循环水或者是新鲜水了哈。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-1-31 11:37:50 | 显示全部楼层
应该排查一下:
1、查设备漏点;
2、查工艺流程(阀门、进出口…………)
3、查操作过程记录;
4、查暴空设备设施是否存在无组织加入(粉尘、含盐液体…………)的情况。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-1-31 12:29:14 | 显示全部楼层
感谢诸位的热心帮助,经过逐一排查最终在盐水池旁边的一个冷凝水收集池找到了问题所在。原来该水池底部泄露导致少量盐水进入系统,从而使 循环水电导率和氯离子同时升高,而其他指标变化不大。再次感谢诸位的帮助回答!谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-1-31 13:54:57 | 显示全部楼层

tclvjian 发表于 2013-1-31 13:54

                                
登录/注册后可看大图
感谢诸位的热心帮助,经过逐一排查最终在盐水池旁边的一个冷凝水收集池找到了问题所在。原来该水池底部泄露 ...

咋整的哥哥,换热器又漏盐水了?凝液进去倍数能达到2么?以前小于1啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-1-31 14:15:24 | 显示全部楼层

houmeihong11 发表于 2013-1-31 14:15

                                
登录/注册后可看大图
咋整的哥哥,换热器又漏盐水了?凝液进去倍数能达到2么?以前小于1啊!

换了头像一时没认出来呀,实际情况是的。是原来的淡盐水池漏,而冷凝水池就在旁边,所以就、、、、、。听说你现在很不错哈,哪天找你QQ聊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-1-31 13:54:00 | 显示全部楼层
应该清洗膜了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-1-31 14:22:15 | 显示全部楼层
应该是系统由渗漏吧。仔细排查
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|大化工论坛 ( 鲁ICP备12015736号-12 )

GMT+8, 2025-1-23 15:03 , Processed in 0.072668 second(s), 40 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表